晓宇 2021-03-05 16:47:10 | 山东省 土建预算 | 1693查看 2回答
如图,这个gbz6就是一个小偏拉构建,这里面的c8钢筋的连接方式是什么?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
可遇难求 钻石专家
答题: 100947 被赞: 39559
像8、10的直径用绑扎连接。
2021-03-05 16:51:28
维达詹工 专家
答题: 124968 被赞: 42603
你好:采用焊接连接。
2021-03-06 08:43:04
钢筋搭接设置
构件受力钢筋直径≥22时,应采用直螺纹机械连接接头或焊接,当受力钢筋直径≤20时,优先采用机械连接,也可采用绑扎连接接头。机械连接的接头性能应按(JGJ 107-2016)的Ⅱ级及以上接头性能;连接件的砼保护层厚度应满足纵向受力钢筋最小保护层厚度的要求,连接件之间的横向净距25mm;钢筋焊接应按照《钢筋焊接及验收规程》的有关(JGJ 18-2012)规定执行。这种搭接设置怎么调整,能截图说明一下吗,谢谢。
怎么计算?
1:截图人防口部水平筋是什么样子的?这个T用什么构件画合适?应该怎么画才对? 水平筋根数的计算范围是按层高还是洞口范围高度?2:图纸注明为注明的拉筋为C6-500*500梅花形布置,那这个位置的拉筋按间距C6-500间距算吗?可是没法布置梅花形啊?3:如果T行位置注明钢筋是17C12的竖向钢筋,然后水平筋标注-C10-100/200或者C8-100的间距,是否代表拉筋(直径,间距)也可以按C8-100或者C10-200间距算?不用按图纸说明C6-500间距算?
钢筋布 置?
请 教下,怎么算?
1:截图T型的人防口部水平筋是什么样子的?这个T型用什么构件画合适?(应该怎么画才对? )T型的水平筋根数的计算范围是按层高还是洞口范围高度? 2:图纸说明里,未注明的拉筋为C6-500*500梅花形布置,那这个T型位置的拉筋按间距C6-500间距算吗?可是没法布置梅花形啊?3:如果截图T型位置,注明钢筋是17C12的竖向钢筋,然后水平筋标注的是C10-100/200或者C8-100的间距,是否代表拉筋(直径,间距)也可以按C8-100或者C10-200间距算?不用按图纸说明C6-500间距算?4:结施6,单页图纸说明里拉筋C6-500梅花型布置,可结施6同样有构造详图,标注拉筋c6≤600设置,这样的情况怎么办?拉筋以那个为准?拉筋该怎么布置?(什么情况下用c6-500?什么情况下用c6-600?)5:截图蓝颜色位置是门框墙一侧的墙体,绿色的是普通的内墙,这时绿色位置的端部怎么锚固?(也就是与人防门框墙连接处的端部)。
钢筋问题,请 教下
1:截图T型的人防口部水平筋是什么样子的?这个T型用什么构件画合适?(应该怎么画才对? )T型的水平筋根数的计算范围是按层高还是洞口范围高度? 2:图纸说明里,未注明的拉筋为C6-500*500梅花形布置,那这个位置的拉筋按间距C6-500间距算吗?可是没法布置梅花形啊?3:如果截图T型位置,注明钢筋是17C12的竖向钢筋,然后水平筋标注的是C10-100/200或者C8-100的间距,是否代表拉筋(直径,间距)也可以按C8-100或者C10-200间距算?不用按图纸说明C6-500间距算?4:结施6,单页图纸说明里拉筋C6-500梅花型布置,可结施6同样有构造详图,标注拉筋c6≤600设置,这样的情况怎么办?拉筋以那个为准?拉筋该怎么布置?(什么情况下用c6-500?什么情况下用c6-600?)5:截图蓝颜色位置是门框墙一侧的墙体,绿色的是普通的内墙,这时绿色位置的端部怎么锚固?(也就是与人防门框墙连接处的端部)。