千赢官网首页登录入口小强同志 2021-03-05 17:16:17 | 北京市 设计概算预算施工结算 | 735查看 3回答
请教一下各位专家,我这个问题该怎么解决,有专家教教我的吗,现在急需解决这个问题。
请教一下各位专家,我这个问题该怎么解决,有专家教教我的吗,现在急需解决这个问题。有帮我一下的吗。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
场景一:柱为框架柱/暗柱;
方法一:双击错误提示选中柱图元,修改属性列表---钢筋业务属性---【插筋构造】,将【设置插筋】改为【纵筋锚固】;
方法二:双击错误提示选中柱图元,修改属性列表---钢筋业务属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;
方法三:柱子位置有较高的梁/条形基础等图元或柱中间位置有梁/板,尝试将梁/条形基础/板等图元删除后可以汇总正常。可以先将梁/条形基础/板等图元【图元存盘】出去后删除,计算柱正确后【锁定】,再将梁/条形基础/板等图元【图元提取】进来。
点击蓝色字体获取详细答案
场景二:柱为构造柱;
方法一:在工程设置---钢筋设置---计算设置---计算规则---砌体结构---构造柱---【是否属于砖混结构】,【否】改为【是】---再汇总计算;
方法二:若方法一操作后还是不行,可以按照场景一框架柱/暗柱的方法操作。
备注:GTJ2021软件26.0及以上版本,鼠标点到提示位置,会自动弹出解决方案,可以按照所弹出解决方案操作。
2021-03-05 17:18:32
-
修改基础层中柱子属性 钢筋为锚固 试试 。
2021-03-05 17:19:22
-
改为纵筋锚固
2021-03-05 17:26:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看