诚诚 2021-03-06 20:57:04 | 浙江省 安装 | 1865查看 3回答
有几处避雷引下线就会做几处断接卡子吗?
如题:疑问点在于断接卡子是用来进行防雷测试的 应该与测试点的数量一致还是跟引下线的数量一致???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是有几处避雷引下线就会做几处断接卡子,接地测试点都是标注的,一般也就4个,接地测试点,才有断接卡子
2021-03-07 08:14:00
-
不是有几处避雷引下线就会做几处断接卡子,接地测试点都是标注的。
2021-03-06 21:05:54
-
断接卡子是应该与测试点的数量一致
有多少柱子就应该有多少引下线
2021-03-06 22:02:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看