皮皮妈妈 2008-12-12 10:48:22 | 江苏省 其他专业 | 1429查看 4回答
附墙柱、有梁板的天棚抹灰脚手架应如何计算?t
附墙柱抹灰脚手架是否并入墙体内计算,有梁板的天棚抹灰是否按室内净面积计算工程量问题补充:是指有梁板这种顶棚的抹灰脚手架工程量,不是指天棚抹灰工程量
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳附墙柱抹灰脚手架是要并入墙体内计算的,有梁板的天棚抹灰脚手架是按室内净面积计算工程量的!
2008-12-12 20:08:26
-
附墙柱抹灰脚手架并入墙体内计算,有梁板的天棚抹灰是按室内净面积加梁侧抹灰面积计算工程量
2008-12-12 10:56:33
-
你的理解是对的,
2008-12-12 12:14:47
-
1、附墙柱抹灰脚手架是否并入墙体内计算? 答:这部分我们这边已经含在里脚手架定额中了,(里脚手架综合了外墙内面装饰,内墙砌筑及装饰,外走廊及阳台的外墙砌筑与装饰,走廊柱与独立柱的砌筑与装饰,现捣混凝土柱和墙结构施工及装饰等脚手架的因素。)供你参考一下 2、有梁板的天棚抹灰是否按室内净面积计算工程量? 答:陕西这边的脚手架计算规则供你借鉴一下 三、 装饰装修脚手架 室内天棚装饰面距设计室内地坪高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。 1.满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、独立柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准.凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰装修,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100㎡墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。 2.装饰装修外脚手架,按外墙的外边线长乘墙高以“m2”计算,不扣除门窗洞口的面积。同一建筑物各面墙的高度不同,且不在同一定额步距内时,应分别计算工程量。子目中所指的檐口高度5~45m以内,系指建筑物自设计室外地坪至外墙顶点或构筑物顶面的高度。 3.利用主体外脚手架改变其步高作外墙面装饰架时,按每100m2外墙面垂直投影面积,增加改架工1.28工日;独立柱按柱周长增加3.6m乘柱高套用装饰装修外脚手架相应高度的子目。 4.内墙面粉饰脚手架,均按内墙面垂直投影面积计算。不扣除门窗洞口的面积。 5.安全过道按实际搭设的水平投影面积(架宽×架长)计算。 6.封闭式安全笆按实际封闭的垂直投影面积计算。实际用封闭材料与子目不符时,不作调整。
2008-12-12 13:39:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看