• 单板布置多板布置问题

    单板布置通长钢筋

    麻烦问一下各位老师,如图所示,未标注的板配筋为C10-170的通长钢筋,图上很大一部分都是未标注的板,那么我这个C10-170的钢筋需要多板一起布置吗?通长的意思是这么理解吗?我看新干线有老师说未标注的情况下板底筋用单板,板面筋用多板,我这种情况是不是应该都用多板布置?(因为自己计算了一下钢筋量多板布置会比单板布置多一点,所有过来请教一下)谢谢回答!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1,C10-170的钢筋需要多板一起布置.

    2,应该都用多板布置.

    2021-03-09 14:27:31 

  • 是需要多板布置的,

    底筋多板布置是因为搭接的原因会多一点

    面筋单板布置会因为多计算弯折会多一点

    2021-03-09 14:27:52 

  • 按规范和平法要求板底筋用单板布置,板面筋能通则通按多板布置。

    图纸要求了通长双网双向布置后,就要全部按多板布置了。

    首次提交 2021-03-09 14:28:00  最近修改2021-03-09 14:28:01 (修改过1次)