造价 2021-03-10 13:31:55 | 河南省 安装 | 504查看 1回答
网络接线流程
问题1:MDF箱安装高度2.5m是不是网络箱,大概多大尺寸?套配电箱子目吗?
问题2:图2中圈内的器件都在MDF内,对不对?
问题3:AC220V(L,N,PE),强电箱内没有这个的断路器,从哪里接入?
问题4:13个电涌保护(6V 1KA)、6V 1KA)*12串接到SPD 220V 10KA上吗?
问题5:4口交换机从MDF内接口部件引来,图中怎么通过电涌保护(6V 1KA)引来?
问题6:AT1是不是交换机箱,如图中器件一般多大尺寸、安装高度?套智能接线箱吗?
问题7:4口交换机通过超五类4UTP对绞线接本层6个网络插座,为啥不是6口交换机
?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:MDF箱安装高度2.5m是不是网络箱,大概多大尺寸?套配电箱子目吗?
总配线柜,是网络数据用的。尺寸根据配置来,可以套个网络机柜。
问题2:图2中圈内的器件都在MDF内,对不对?
一般都是在箱子里。
问题3:AC220V(L,N,PE),强电箱内没有这个的断路器,从哪里接入?
网络供电,看有没有备用回路。或问设计
问题4:13个电涌保护(6V 1KA)、6V 1KA)*12串接到SPD 220V 10KA上吗?
并联的。接地主线一样,支线分开。
问题5:4口交换机从MDF内接口部件引来,图中怎么通过电涌保护(6V 1KA)引来?
要通过它的保护
问题6:AT1是不是交换机箱,如图中器件一般多大尺寸、安装高度?套智能接线箱吗?
4口的直接交换机就行,机顶盒大小。套交换机
问题7:4口交换机通过超五类4UTP对绞线接本层6个网络插座,为啥不是6口交换机
请问设计
2021-03-10 17:50:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看