• 在布置集水坑是总会出现 “JSK-1位置非法,不能

    在布置集水坑是总会出现 “JSK-1位置非法,不能超出所在父筏板基础的范围”的提示 请问 怎么布置呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    集水坑的定义及画法同板洞; 集水坑的处理。 第一步:绘制筏板基础,底标高为-3.0M.厚度为300MM.如下图所示。 在绘制这个满基的时候有个小技巧就是对满基的分割,我们可以按照下图的方法进行操作,这样可以快速的将满基绘制完成,先画好一块大的满基,然后利用分割功能将满基进行分割即可,就可以快速绘制出上图的满基形状。 第二步:因为满基回字形内边暂时不支持筏板边坡设置功能,如图所示位置 这个时候我们还是要对满基进行分割,分割的时候在这个口的中心线分割一下即可,如图所示 分割后,我们设置筏板边坡如图所示 看一下三维显示 可以看到,集水坑的底部边坡形式已经显示出来,但中间是空的 第三步,在建立一个满基,底标高为-3.5,板厚200MM,绘制在口处即可,我们可以看一下三维效果,这个口就被堵上了。为了便于看三维效果,我把满基改了两个颜色,这样看着更清晰。 集水坑底部的三维图 底部三维透视效果图,侧面的 集水坑顶部的三维图 我们可以总结一下,其实处理的思路就是把集水坑分成两大部分,利用满基来处理。

    2008-12-13 10:54:02 

  • 集水坑的高度和筏板的厚度一致。

    2008-12-13 10:57:10 

  • 这里面设计构件的私有属性和公共属性的概念区分: 集水坑 绘制方法应该是先绘制然后修改私有属性(如标高)

    2008-12-13 11:59:56 