水涛沟 2008-12-14 09:26:05 | 山西省 计价软件GBQ4.0 | 1537查看 9回答
正负零以下埋入土中的砖砌体及独立柱,是否计算脚手架?独立柱基混凝土浇筑是否计算脚手架?请指教c
我是山西的,请问:正负零以下埋入土中的砖砌体及独立柱,是否计算脚手架?独立柱基混凝土浇筑是否计算脚手架?请指教
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我是山西的,请问:正负零以下埋入土中的砖砌体及独立柱,是否计算脚手架?独立柱基混凝土浇筑是否计算脚手架?请指教 各地的定额在计算脚手架工程量时都是对脚手架有明确条文的,你在脚手架计算规则和章节说明中仔细探讨。
2008-12-14 09:37:12
-
脚手架费用都含在措施费了
2008-12-14 09:31:23
-
如果是取综合脚手架一般都包括了; 只有一些设备基础,单独的沟槽或者防护架要另外取单项脚手架; 你应该结合山西的定额说明仔细看看
2008-12-14 09:50:54
-
我们这里是独立基础没有的脚手架费用的 具体还是参照你们当地标准执行!
2008-12-14 10:06:46
-
正负零以下埋入土中的砖砌体及独立柱,是否计算脚手架?独立柱基混凝土浇筑是否计算脚手架? 各地的定额在计算脚手架工程量时都是对脚手架有明确条文的,你在脚手架计算规则和章节说明中仔细探讨。深度超过1.50米以上应计取脚手架费用,同时应在措施费用中考虑。
2008-12-14 10:27:34
-
脚手架费是综合考虑了的,不应再单独计算。
2008-12-14 10:54:37
-
请问:正负零以下埋入土中的砖砌体及独立柱,是否计算脚手架?独立柱基混凝土浇筑是否计算脚手架? 答:基础砼是需单独计算脚手架的。 当砖砌体和柱的高度超过规定(各地定额不一定都相同)时,是要计算脚手架费用的。
2008-12-14 11:20:51
-
正负零以下埋入土中的砖砌体及独立柱,不用计算脚手架。 独立柱基混凝土浇筑不用计算脚手架,因为在支模板的定额子目中已包括了浇筑砼的脚手架。
2008-12-14 14:07:52
-
独立及条形基础以下一般不计算脚手架。
2008-12-14 15:01:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看