雷科长 2021-03-13 16:00:19 | 河北省 安装市政 | 2725查看 2回答
管道电熔连接和热熔连接的问题
现在有个结算工程,工程在招投标的时候给水管道是热熔连接,图纸上是热熔连接,施工方现在说他们是做的电熔连接,现场是看起来也是电容的(有电极插口),现在施工方要改变连接方式,可是在安装定额里面没有电熔连接的定额,最后接了市政的电熔连接定额,然后说市政里面不含三通等连接件,又单独要了连接件,首先我想问的是电熔连接套什么定额比较合适?套市政里面的电熔连接对吗?市政里面的电熔连接含管道连接件吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1施工中是甲方要求更改连接方式吗,如果有联系单,可借用市政的电熔连接定额
2021-03-13 16:45:35
-
套市政里面的电熔连接对的,市政里面的电熔连接包含管道连接件
2021-03-13 16:04:32