ipkhan 2008-12-14 19:13:34 | 河南省 其他专业 | 1736查看 3回答
框架梁在框剪结构中的锚固问题2
框架梁在框剪结构中随处可见,一般梁支座在暗柱或约束边缘柱中,问题是按施工中常规做法是梁锚固在GJZ中一个锚固长度,软件设定是一个锚固长度或入柱支座中心+5D,两者取大值.如果此支座较长时,(如锚固长度已经满足,但未到柱中心+5D)施工所用的钢筋就与软件计算的不一样,还有,如果暗柱与剪力墙在一起时,施工框架梁一般伸出暗柱来达到一个锚固长度实现梁钢筋制作,而在软件中只在暗柱中锚固,长度不足时弯曲+15D,在非架梁中,施工图纸中有用GJZ做为支座的,实际施工中上部通长筋也是按一个锚固长度下料施工的,不足锚固时伸入支座边+15D,而软件计算时上部钢筋是按伸到支座头+15D,如果支座是2M,它就伸入2M,与实际施工不符,此情况在框剪结构中很多,现在不管是不是施工中的错误,软件能不能按施工现场实际情况计算钢筋.问题补充:此问题在计算设置或节点设置中都无法设置,求高手帮助
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我也遇到这种问题。但是你描述的支座是2M梁在实际中也很少。一座18层的楼大约相差2吨左右,前提是把所有的梁设置成框架梁。个别的可以调整为非框架梁。如梁上梁。
2008-12-14 20:16:39
-
框架梁在框剪结构中随处可见,一般梁支座在暗柱或约束边缘柱中,问题是按施工中常规做法是梁锚固在GJZ中一个锚固长度,软件设定是一个锚固长度或入柱支座中心+5D,两者取大值.如果此支座较长时,(如锚固长度已经满足,但未到柱中心+5D)施工所用的钢筋就与软件计算的不一样,还有,如果暗柱与剪力墙在一起时,施工框架梁一般伸出暗柱来达到一个锚固长度实现梁钢筋制作,而在软件中只在暗柱中锚固,长度不足时弯曲+15D,在非架梁中,施工图纸中有用GJZ做为支座的,实际施工中上部通长筋也是按一个锚固长度下料施工的,不足锚固时伸入支座边+15D,而软件计算时上部钢筋是按伸到支座头+15D,如果支座是2M,它就伸入2M,与实际施工不符,此情况在框剪结构中很多,现在不管是不是施工中的错误,软件能不能按施工现场实际情况计算钢筋. 答:你描述的情况在施工中是常见的事,但软件的设置和实际的施工总是有区别的,你要改更钢筋的搭接可以在构件里的工程设置中或属性中的计算设置里选择。
2008-12-14 19:19:10
-
你说的的确是如此,我也问过好多人,这与实际操作是有所差别,我想现在可以解决的只有你全部设置成连梁,在门窗洞中的连梁中去画,比较麻烦一点,但能和实际施工中相近.
2008-12-14 20:12:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看