请教电缆 YJV 4x70+1x35铺设
电缆 YJV 4x70+1x35铺设用直径100镀锌管可以吗?
电缆 YJV 4x70+1x35铺设套那个定额子目?
共做几个端头套那个定额子目?多谢回答指导!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、电缆穿直径80的镀锌钢管,即可。镀锌钢管套定额子目11-78(明敷设);11-89(暗敷设);11-100(沿支架敷设);11-115(埋地敷设)。
二、低压电缆穿管敷设套定额子目(8-73) ;高压电缆穿管敷设套定额子目(8-80) ;
三、电缆头计算,一根电缆计算两个电缆头;干包电缆头套定额子目(8-236);热缩电缆头套定额子目(8-263)
首次提交 2021-03-16 07:04:13 最近修改2021-03-16 07:04:13 (修改过1次)
-
具体穿多大的钢管要看设计要求
电缆铺设套电气章节里电缆的子目,按70的截面去确定子目
端头一般是两头各一个
2021-03-15 23:40:45
-
套裁面120㎜2以内的,一根电缆两个头。
2021-03-15 23:51:14
-
可以穿100的管,套穿管定额,一根电缆2个电缆头
2021-03-16 05:39:52
-
电缆 YJV 4x70+1x35铺设用直径100镀锌管可以吗?答:看设计要求
电缆 YJV 4x70+1x35铺设套那个定额子目?答:120mm电缆
共做几个端头套那个定额子目?多谢回答指导!一根电缆两个电缆头
2021-03-16 08:59:33