• 请教电缆 YJV 4x70+1x35铺设

    1. 电缆 YJV 4x70+1x35铺设用直径100镀锌管可以吗?

    2. 电缆 YJV 4x70+1x35铺设套那个定额子目?

    3. 共做几个端头套那个定额子目?多谢回答指导!


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、电缆穿直径80的镀锌钢管,即可。镀锌钢管套定额子目11-78(明敷设);11-89(暗敷设);11-100(沿支架敷设);11-115(埋地敷设)。

    二、低压电缆穿管敷设套定额子目(8-73) ;高压电缆穿管敷设套定额子目(8-80) ;

    三、电缆头计算,一根电缆计算两个电缆头;干包电缆头套定额子目(8-236);热缩电缆头套定额子目(8-263)

    首次提交 2021-03-16 07:04:13  最近修改2021-03-16 07:04:13 (修改过1次)

  • 具体穿多大的钢管要看设计要求

    电缆铺设套电气章节里电缆的子目,按70的截面去确定子目

    端头一般是两头各一个

    2021-03-15 23:40:45 

  • 套裁面120㎜2以内的,一根电缆两个头。

    2021-03-15 23:51:14 

  • 可以穿100的管,套穿管定额,一根电缆2个电缆头

    2021-03-16 05:39:52 

    • 电缆 YJV 4x70+1x35铺设用直径100镀锌管可以吗?答:看设计要求

    • 电缆 YJV 4x70+1x35铺设套那个定额子目?答:120mm电缆

    • 共做几个端头套那个定额子目?多谢回答指导!一根电缆两个电缆头



    2021-03-16 08:59:33 