薏 2021-03-17 14:16:44 | 重庆市 安装 | 511查看 1回答
接地模板
电杆组立中降阻接地中接地模块和防雷阴极保护接地 接地模块安装有什么区别,连接他们的接地线该不该另套定额计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个是降组的,一个是保护接地的
连接这两个的接地线应该另套定额计算
2021-03-18 07:32:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看