秋水无痕 2008-12-16 09:32:29 | 河南省 其他专业 | 530查看 6回答
我有一个工程只有一层,层高是4.2M.框架柱的箍筋
我有一个工程只有一层,层高是4.2M.框架柱的箍筋是A8@200/100 钢筋算量中箍筋根数是这样算的,4.15/100+1=43根.明显有误,请给出解决问题的办法? 还有一个问题是:只有基础上有的柱子,一层没有,钢筋算量中只考虑插筋,这明显也是不对的.请给出解决问题的办法?问题补充:谢谢蓝眼睛,我试过了还不行,
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一个问题我无法解答,第二个问题告诉你个秘籍.第一步先建立一个-1层,这层的标高就是基础的总标高-基础独立柱大方角的高度值,基础高度设置为独立柱大方角的高度。然后把基础层的柱子复制到-1层。在-1层里选择所有柱子,把柱子的属性里搭接锚固改成“伸至柱顶截断”。再把他们的搭接锚固数据全部改成0.现在你汇总计算下。就出现你想要的数据了。不信可以布筋分析看看。
2008-12-16 15:43:35
-
首先在软件中,柱子的标高和高度你要校验准确,基础部分柱子底标高一定要设置到基础承台或独立基础的底标高上,这样设置好后再检查箍筋信息,加密区应在前面,例如a8@100/200,布置完后汇总计算,查看,如果有与你图纸不复合的,就到柱子的构件定义里,展开其他属性,在里面的"其它箍筋信息"里自定义增加即可
2008-12-16 09:44:47
-
计算柱子前要画好基础构件,计算时要选择全楼层(包括基础层)来进行计算,这样才能计算正确。我试过了应该不会要问题。
2008-12-22 09:16:05
-
应该是你标注的“A8@200/100”有误,软件认为加密区的间距比非加密区的间距还大,肯定采用非加密区的“A8@100”计算了。正确标注应该是“A8@100/200”。试试吧肯定错不了!
2008-12-21 15:16:48
-
在计算设置中修改搭接设置,把搭接改为机械连接试一下。
2008-12-16 14:20:09
-
在钢筋算量中仅仅计算一层是不符合图集的,软件计算钢筋工程量是按照整楼来考虑的!
2008-12-16 16:03:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看