我在做钢筋10.0和8.0里遇到一个关于标高的问题h
我的结构图纸中给了"结构标高和层高表":首层结构标高为-0.05,层高为2.92,而建筑图纸中给出的剖面图首层层高为2.9,那我在做钢筋和图形时在楼层管理中怎样设置首层层高呢?是设为2.92还是设为2.9呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋中按结构标高 图形中按建筑标高
2008-12-16 09:42:38
-
答:根据定额计算规则,钢筋应该是结构标高,工程量应该是建筑标高
2008-12-16 09:42:12
-
上楼正确,按结构
2008-12-16 10:07:45
-
其实从工程量计算的精确度来讲,并不需要那么复杂,你就按软件默认的进行输入就可以了(比如:钢筋里面的首层地面结构标高为-0.05,因为结构标高是指结构构件的标高,建筑标高是指楼面或地面上口的标高,而作楼地面面层时还需要一定的厚度,这个0.05m的高度基本上能与楼地面面层的厚度持平),从钢筋算量中导入图形算量后,按结构标高导入的,导入后标高可不做改动,如在图形中以建筑标高,那输一些结构件时也不需要将结构标高调整过来,对工程量的计算准确性几乎是无影响的
2008-12-16 10:16:08
-
钢筋按结构标高,图形按建筑标高。
2008-12-16 14:22:05
-
我现在遇到一个问题,是关于约束边缘构件的,我现在不知道在非阴影区域配几根剪力墙竖向钢筋,怎么计算啊,还有就是如何在软件里计算这个暗柱。
-
在钢筋算量软件中在一个楼层里,有一个夹层,所以上下重叠的部分得画两块板,但是为什么布不上?
在钢筋算量软件中在一个楼层里,有一个夹层,所以上下重叠的部分得画两块板,但是为什么布不上?我检查过了 两块板的标高是没有问题的
-
在钢筋算量软件中在一个楼层里,有一个夹层,所以上下重叠的部分得画两块板,但是为什么布不上?
在钢筋算量软件中在一个楼层里,有一个夹层,所以上下重叠的部分得画两块板,但是为什么布不上?我检查过了 两块板的标高是没有问题的
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看