LLL 2021-03-22 19:26:05 | 广西壮族自治区 土建土建计量GTJ | 1069查看 3回答
例如4,板底筋除注明外,均为c8@200双向拉通,那么如果这块板面筋底筋都未布置
而且该板块也不符合8的双层双向钢筋布置,那么应该如何布置该板(比如图二中右边的B6板)的钢筋呢 该楼层为3层板
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
板底筋除注明外,都是C8-200双向拉通
首次提交 2021-03-22 19:29:07 最近修改2021-03-22 19:29:08 (修改过1次)
-
你好:按照图纸布置板底XY方向钢筋C8@200,板面钢筋按照图纸绘制的跨板钢筋,板受力钢筋,附加负筋定义。
2021-03-22 19:31:07
-
按说明中的末注明板厚的为100,B6按板厚100,配筋双层双向C8@200
2021-03-22 20:13:05