小刘 2021-03-23 09:10:59 | 河北省 安装设计招投标预算安装算量GQI | 3473查看 2回答
照明回路在什么情况下穿4根线?下图中这一段应该穿4根还是3根?
一条照明回路在什么情况下需要穿4根线?是因为这条回路中有需要穿4根线的器具吗?比如有三联开关等?
下图中按设计标注显示这一段线穿4根线,但是用软件回路识别生成的话这一段是3根,这段回路中也没有需要穿4根线的器具,是设计错了吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
标注4根,就是4根。活动室的灯具需要电源线,画圈的灯需要控制线,所以要多1根线。设计没有错。
2021-03-23 09:26:17
-
设计没错,这段是火线、零线、接地线,还有一根控制线
2021-03-23 09:17:55