SMG 2021-03-23 11:43:54 | 广东省 土建 | 1031查看 3回答
砌体内有通长拉结钢筋又有砂浆带
砌体内有通长的拉结筋 还有钢筋砂浆带 我在砌体通长筋就 无法输入两个信息 ,怎么办??除了其他钢筋 手算有没有别的办法 ???其他钢筋 就要手算所有砌体墙长度了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:定义砌体墙钢筋间距输入150mm,通长拉筋不用输入。
2021-03-23 11:48:31
-
设计是不同厚度的墙设置不同的钢筋,及墙厚度15cm以内是配置2C10,墙厚度15cm以上时配置2C6。
2021-03-23 11:46:50
-
钢筋砂浆带,用圈梁定义布置。
2021-03-23 11:47:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看