偏 执 ╮ 2021-03-24 16:22:56 | 河南省 安装结算计价软件GCCP安装算量GQI | 1882查看 2回答
防雷接地卫生间内的局部等电位如何套定额
图纸中说明连接线为BVR 1*4mm/PVC16。
图纸中又给出了联结示意图
问题:
1、LEB和接地网联结也可以采用BVR1*4铜线吗? 还是需要镀锌扁钢之类的。
2、在计算工程量的时候。除了管和铜线,需要考虑端子板与每个铜线的连接吗?
3、下图定额的工程量。是LEB每一处出线,计算一处等电位末端金属体与绝缘导线连接吗?(这个等电位末端金属体是指端子板吗?这个定额是计算端子板与每根铜线的连接吗?)
2021-03-24 16:25:49 补充
第一个问题打错字了。是LEB和本层建筑物钢筋网联结。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
等电位端子盒安装
2021-03-24 16:26:10
-
一般要套等电位端子盒及接地母线一般是4*25的扁钢
2021-03-24 16:40:24