雨桐 2008-12-18 17:06:53 | 北京市 其他专业 | 558查看 1回答
钢筋中-1层柱箍筋根数问题。c
-1层中的4轴和5轴上的两根柱底标高相同,基础层中基础梁顶标高为-1层的底标高,且4轴上无柱,5轴上有柱,这时-1层5轴上的柱箍筋根数正确,4轴上箍筋根数偏大,这种情况下-1层的两根柱箍筋应该相同。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
原因:基础层在4轴和5轴处有墙,上述情况下软件把4轴上柱(即基础层相同位置不画柱)生根点认成墙了,即认成剪力墙上柱了,这时柱的箍筋就多了。遇到这种情况可以把柱在基础层中也画出来就对了。
2008-12-18 17:06:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看