张炳文 2021-03-25 15:07:13 | 江苏省 安装 | 1006查看 3回答
火灾自动报警中,这个至门磁开关的管线只在系统图上有,在平面图上没有管线走向
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
火灾自动报警中,这个至门磁开关的管线只在系统图上有,在平面图上没有管线走向
答:这个属于防火门监控系统,没有的话,请设计补充完善
2021-03-25 15:08:27
-
应在弱电,或自动化图中
2021-03-25 15:10:28
-
一般该系统招标时会要求消防专业分包单位深化设计包干,请查阅合同确定。
2021-03-25 15:24:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看