刘一 2021-03-26 10:23:50 | 山西省 安装 | 569查看 3回答
各位老师,消防电缆敷设
消防电缆是rys双绞线,在电井内是辐射再桥架内,套定额时是套桥架辐射还是线槽敷设?是套桥架敷设电缆单芯10平方以下?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套10m2电缆敷设乘换算系数,乘竖直通道内敷设换算,
2021-03-26 10:32:02
-
套定额时是套线槽敷设
首次提交 2021-03-26 10:25:05 最近修改2021-03-26 10:25:06 (修改过1次)
-
水平线槽敷设,垂直桥架敷设
2021-03-26 10:26:25