pili6 2021-03-26 15:53:02 | 陕西省 安装 | 553查看 2回答
防雷算量问题?
1. 接闪器的面积怎么计算/
2. 建筑是五层设计说明第三类防雷,均压环量是图中圈的那一圈吗,平面图纸只有屋面的,所以是下面每一层都有这一圈吗?
3. 第二个图中柱内主筋焊接和右边引下线是分开算的吗?这个柱内主筋焊接怎么算量?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、接闪器看下当地定额,接闪器一般是计算敷设长度的,测量的长度*1.039。2、均压环是建筑体标准层的外围一圈做均压环,测量其周长。3、利用建筑主筋作为引下线是需要考虑不同标高的,你的理解是对的。望采纳
2021-03-26 15:58:43
-
这个只算避雷网,引下线,避雷网是带x的线,按标高加上竖直长度,引线下是箭头位置,延柱内主筋至底板算长度
2021-03-26 15:58:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看