ⅠLux 2021-03-27 18:25:44 | 山东省 土建施工结算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 2175查看 1回答
关于钢筋锚固长度
图纸总说明里给出,受拉钢筋锚固长度要求:φ25钢筋锚固长度为800mm,φ20钢筋锚固长度为750mm,φ14钢筋锚固长度为550mm。请问梁柱钢筋支座节点位置无法满足直锚要求时,设置弯锚是按照16g设置(支座宽-保护层+15d的弯折,按照这个设置,整个入支座的锚固长度仍达不到总说明里要求的锚固长度)还是按照保证设计锚固长度进行弯锚(锚入支座的直段+弯折段=设计锚固长度)?板底筋伸入支座长度是按照16g设置(入支座max(ha/2,5d),这个也达不到说明里要求的锚固长度)还是按照保证设计锚固长度进行弯锚(锚入支座的直段+弯折段=设计锚固长度)?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:锚入支座的直段+弯折长度=设计锚固长度
2021-03-27 18:30:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看