nannan_1120 2021-03-28 18:32:18 | 广东省 安装施工安装算量GQI | 3020查看 4回答
消防泵双电源箱与控制柜是合在一起的一个柜子里吗?如图这样,消防泵双电源箱到控制柜
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防泵双电源箱与控制柜是合在一起的一个柜子里吗?如图这样,消防泵双电源箱到控制柜
答:是的,是在一起的
2021-03-28 18:35:37
-
是二个不同 的箱柜
2021-03-28 18:49:11
-
是一个柜子
2021-03-28 19:36:35
-
1、图上有2框,代表2台;
2、实际操作也是,双电源切换和泵控做成一台做不进去,太大了;
2021-03-29 08:24:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看