造价小新 2021-03-29 20:35:57 | 陕西省 土建钢筋算量GGJ2013 | 6380查看 2回答
请问有同一根梁中间支座左右原位标注不一样的情况吗?
这种情况是很少见吗?为什么我们老师说中间支座两边负筋是一个整体,如果见到同一根梁中间支座左右原位标注不一样的情况要记录向设计确认很可能是错了?但我看16G101图集29页有说“当梁中间支座两边的上部纵筋不同时,须在支座两边分别标注”以及“对于支座两边不同配筋值的上部纵筋,宜尽可能选用相同直径(不同根数),使其贯穿支座,避免支座两边不同直径的上部纵筋均在支座内锚固”按图集的意思应该是有这种情况,但宜避免,应该怎样理解?见的图纸少,麻烦用图纸的截图举例,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是有两边不同的情况的,
这样一般都是梁有相错开,两边的支座筋不能通过了,必须要分别锚固
或者一跨长、一夸短等情况,这样是因为考虑长跨的支座筋的1/3有可能会比短跨的一跨都长,所以要断开分别锚固
首次提交 2021-03-29 20:37:45 最近修改2021-03-29 20:37:46 (修改过1次)
-
你好,有的,这个很常见的。这个按照设计的进行定义、绘制就可以了。这个也可以咨询哈设计单位(按照常规的这个是没有问题的)。
2021-03-30 00:07:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看