有线电视系统中,有些问题没有想明白,望前辈们给予指导下。
对该系统图的理解有些模糊,1、有线电视前端箱出来的是一根SYWV-75-9的电缆是还是有好几根分别连接到4层、11层、18层、25层;2、如果是一根,在4/11/18/25层是使用的分配器箱还是分支器箱,具体是什么规格的;3、从4层的分支器箱往两边去的电缆至每层的分支器箱是点对点连接还是一根电缆下来连接至各层;4、在第4层的虚框里面,都是需要计算哪些工程量,还是就是计算一个箱子就可以,里面都包含了;5、从第4层出来往两边去的电缆型号未标注,是按照连接DD的电缆型号还是按照SYWV-75-9这种电缆型号来。谢谢了 ,问题有点多
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、有线电视前端箱出来的是一根SYWV-75-9的电缆 连接到4层、11层、18层、25层;
2、如果是一根,在4/11/18/25层是使用的分配器箱还是分支器箱,具体是什么规格的;看设计图和设计说明。
3、从4层的分支器箱往两边去的电缆至每层的分支器箱是 一根电缆下来连接至各层;
4、在第4层的虚框里面, 就是计算一个箱子就可以,里面都包含了;
5、从第4层出来往两边去的电缆型号未标注,是按照连接DD的电缆型号还是按照SYWV-75-9这种电缆型号来。按照设计图施工,设计没有明确的,咨询设计单位 。