• GTJ2021钢筋12m的定尺计算出来直螺纹连接的数量与现场不符

    现场钢筋进料是12m的,GTJ2021计算出来的直螺纹连接与 现场的数量对不上,数量相差1000个套筒。把定尺改为9m的就能对上,可甲方就认准了钢筋进场的长度12m的。

      

          求教各位大神,如何解决?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    看构件中纵筋是不是全部超过12m的。

    2021-03-31 08:22:33 

  • 现场是按规范要求的接头位置来布置的.   软件里是按12米长定义肯定是有问题的.

    首次提交 2021-03-31 08:22:56  最近修改2021-03-31 08:22:56 (修改过1次)

  • 现场材料12,按定尺12,应该没有错,除非现场下料错误,因为不管现场还是软件都是按一样计算规则规范来设计接头的。

    首次提交 2021-03-31 08:22:58  最近修改2021-03-31 08:22:59 (修改过1次)

  • 既然实际进场就是12m,那么就要按照12m计算的

    现场实际多应该是因为不是在定尺的部位出现的搭接,比如因为下脚料的搭接

    2021-03-31 08:23:29 

  • 有些构件每层都是断开的,比如柱这些

    2022-03-22 00:04:27 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!