蓝天 2021-03-31 18:12:12 | 广东省 安装 | 475查看 1回答
请问一般层数不到做均压环的楼层的LEB端子箱都是就近接入引下线对吗?(十五层以下)
那这部分的端子箱也要计算接地跨接吧
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
蓝鲸 钻石专家
答题: 61525 被赞: 66198
是的,一般按照规范规定楼层大于等于10层高度超过30米的建筑,从第十层或30米开始,必须做均压环防侧击雷
2021-03-31 18:38:31
卫生间均压环是每层都计算对吗
没做均压环的楼层卫生间均压环就近接入避雷引下线对吗
卫生间的等电位端子箱能直接通过扁钢焊接在均压环上吗?
等电位的端子箱的高度为0.3需要通过扁钢焊接到主筋上,其中11层有均压环,试问等电位端子箱可以直接焊接在均压环上吗?还是要另外焊接一条回路去最近引下线的位置。一般从等电位端子箱到主筋此段扁钢计算多长合适?
防雷接地卫生间LEB线的算法问题。麻烦各位老师帮忙解答一下
防雷工程中,每层的卫生间LEB箱,有均压环的时候从均压环出来,没有均压环的时候从最近的引下线出来,这样算有问题吗?下图红色箭头部分是均压环,蓝色箭头部分是LEB线,这根线连着两个LEB箱子,请问这个线需要算两根还是一根啊,麻烦老师帮忙解答一下,非常感谢!