淡月清风对酒酌 2021-04-01 10:08:29 | 四川省 安装机电审核安装算量GQI | 899查看 1回答
需要送配电装置系统调试 ≤10kV几个,送配电装置系统调试 ≤1kV几个,母线系统调试≤10kV几个,母线系统调试≤1kV几个
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小老百姓 铂金专家
答题: 168244 被赞: 161152
这个就整个计入一个配电系统调试
2021-04-05 09:59:42
安装电气配电箱接线
请问一下:1.首层只有一个楼梯间,然后就是一层配电箱ALS1,另外有一个总等位电子箱,并没有总配电箱。请问这个总等位电子箱可以等同于就是总配电箱吗?2.根据总配电箱的系统图(图2),其他都是连接各楼层的楼层配电箱。根据图楼梯间的照明就是直接从总配电箱连接出的,请问应该怎么布置呢?直接从总等位电子箱拉线做立管穿墙和板布置吗?3.请问总配电箱和各楼层分配电箱的连线应该怎么布置呢?用立管直接输入标高布置吗?谢谢您!补充问题: 那请问我的总配电箱在哪里画出来呢?不计数了吗?还是在一层点一个即可。
无意中看到您的电气调试回答,想请教下您关于电气调试的问题
问题为:“≤1kV交流供电系统调试 (综合)定额怎么计算系统数量,是以一个回路为单位吗” 您的回答“2、低压配电柜不是有多少台就计算几个而是包含在送配电设备调试中的1kV以下定额中,定额包含所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。” 请问你说的这条定额包含所有低压供电回路,有没有什么依据,如果有能否给我个连接或者截图。我是甲方,所以要审核总包方关于调试的金额,所以你的回答可能会对我有很大的帮助,多谢了 请问你说的
手算电线长度,如何分辨电气配线的根数
1.请问手算电线的时候,如何分辨有几根电线呢?火线进灯具,零线进开关,那上图这种从配电箱出来直接到灯具的时候,零线不经过灯具,电线根数只有一根?(感觉不太对)2.电线需要进出开关时,立管里的电线根数是不是(进入开关的火线+出开关的火线+控制线)3根?但是配管只需一根哇?3.若是两个开关连在一起,是否需要计算两根立管?还是只要一根立管,但是电线长度应加两个开关的预留长度?补充问题: