小小小 2021-04-01 11:08:59 | 浙江省 机电招投标计价软件GCCP | 824查看 1回答
变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎定额怎么用?
18定额中12-4-358~346变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎定额,单位是10m/双管,空调冷媒管是气液双管,计算铜管时是分开算的,比如规格为φ22.2/9.53的铜管,我们计算铜管的工程量的时候是φ22,2一根,φ9.53一根,那是不是这里保温的定额对应铜管工程量的时候应该除以2?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
保温的定额对应铜管工程量的时候不应该除2的,套用橡塑管套时,选用两条管直径和+15mm=管套内径,按这个内径及橡塑套厚度,选用橡塑保温管的子目,单位是:立方米。保护带包扎套用管道缠绕防水布子目。
2021-04-01 15:54:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看