624 2021-04-02 12:25:27 | 广东省 安装 | 8559查看 4回答
排水管地面敷设穿墙需要套管吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、不需要计量套管
二、参考依据:给排水规范
1、排水埋地管不得设置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础。当必须穿越时,应采取套管保护等措施。
2、给水管道不论管材是金属管还是塑料管(含复合管),均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时,必须在管外设置套管,这可以解决在套管内敷设和更换管道的技术问题,且要经结构工种的同意,确认埋在结构层内的套管不会降低建筑结构的安全可靠性。
三、另需关注排水管埋在地下或地板下的排水管道的检查口
2021-04-02 13:23:23
-
不用计算套管
2021-04-02 12:26:58
-
排水管地面敷设穿墙不需要套管
2021-04-02 12:29:13
-
看设计说明是否有要求,一般穿过卫生间的管道都会做防水套管
2021-04-02 17:32:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看