新手上路 2008-12-22 14:52:34 | 四川省 其他专业 | 1367查看 1回答
查看剪力墙垂直插筋计算信息时候,有两种方式,分别依
查看剪力墙垂直插筋计算信息时候,有两种方式,分别依据什么来计算的?具体墙如图! 第一种:墙实际高度+计算锚固小于250,则长度计为250+两倍弯钩 第二种:墙实际高度+两倍弯钩问题补充:是因为墙分内外两层钢筋才分别按上述方法计算吗?内外两排分别对应那种计算方式? 如果是水平筋还好理解,可是这里是竖向插筋呀.
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、是因为剪力墙钢筋的末端支座锚固小于250了,03G101-1中说明受拉钢筋最小锚固值为250.所以软件按250来计算 2、弯钩是因为你的剪力墙钢筋用的是一级钢筋,如果是二级的那么就不会有弯钩了 是的,剪力墙在计算过程中是按内外侧来计算剪力墙钢筋的 1、墙端为暗柱时 外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 2、墙端为端柱时 外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
2008-12-22 14:59:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看