造价_武 2021-04-03 08:09:09 | 山东省 安装 | 2496查看 4回答
新人请教一个关于利用柱内钢筋做引下线的问题?
图纸中注明利用柱内四根φ14或2根φ16钢筋做引线下,可是当用柱内钢筋是φ20与φ12时,应如何计算工程量呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
φ20也用2根;φ12也是用4根;
用4根时,定额子目乘以系数2.0
2021-04-03 08:30:01
-
大于2根16的就行了。
首次提交 2021-04-03 08:10:32 最近修改2021-04-03 08:10:32 (修改过2次)
-
直接采用两个φ20柱主筋跨接即可,工程量直接按延长米计算,无需调整倍数。
2021-04-03 08:25:08
-
按长度计算2根25或者4根12的
2021-04-03 08:26:55
-
利用柱内钢筋做引下线和镀锌扁钢做引下线是,两种材质计算引下线长度都有附加长度吗
千赢官网首页登录入口里用引下线计算都有附加长度,但是审计单位说,利用柱内钢筋做引下线没有附加长度,镀锌扁钢做引下线才有附加长度,是不是这样呢
-
请教一下大家,如果避雷引下线是利用构造柱内的两根不小于直径为16的主筋引下的话还需要单独计算吗?
请教一下大家,在计算避雷引下的时候,如果避雷引下线是利用构造柱内的两根不小于直径为16的主筋引下的话还需要单独计算吗?构造柱内的结构配筋里也没有直径为16的钢筋啊?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看