yifeng 2008-12-22 16:24:39 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 673查看 6回答
温度筋在板的受力筋设置中设置好了,可在计算汇总中怎
温度筋在板的受力筋设置中设置好了,可在计算汇总中怎么会出现两种方式计算出来结果?问题补充:如何上传图片
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳温度筋的长度是跟你的两侧负筋长度有关系的,若你的此块板的长与宽不一至,负筋伸入板内的长度也不至,那么计算出来的温度筋横、纵长度也就不一样了,不知你是不是指这个呀,温度筋与负筋的搭接长度为150mm,也可以自己设置搭接长度
2008-12-22 16:53:18
-
温度筋和负筋可以分开来啊!温度筋在板受力筋里面布啊.你布置好后,你计算过后.在点到你的温度筋在点编辑钢筋,你就可以在钢筋上面改尺寸了
2008-12-22 18:44:08
-
支持楼上的说法!
2008-12-22 20:16:31
-
什么样的两种结果?温度筋是同负筋搭接设置,因为负筋的长度不一样,温度筋也就不一样,你可以查看一下负筋的计算式
2008-12-22 16:26:31
-
请详细说明“计算汇总中出现的两种方式计算出来结果”
2008-12-22 16:29:55
-
温度筋是与负筋搭接所以与受力筋计算结果不一样。
2008-12-22 16:32:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看