侯星宇 2021-04-04 13:35:27 | 河北省 安装结算 | 7299查看 4回答
路灯接地母线怎么计算
如图所示接地为TT接地,接地极是每5m为一组,图纸中路灯间隔20m,有100多个灯。1:是否通长敷设?电缆共9个回路去往不同方向2:接地母线是否和电缆一样都经过配电箱去往各个路灯?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接地计算内容;
一、配电箱接地;镀锌圆钢接地极3根,接地母线(镀锌角钢L50*5)15米。
二、室外路灯接地;镀锌角钢接地极100多根,接地母线(镀锌扁钢-40*4)2000多米。即;20米*100多个路灯
首次提交 2021-04-04 17:13:47 最近修改2021-04-04 17:13:47 (修改过1次)
-
1、电缆共9个回路分开计算;2、接地母线连接电杆基础。
2021-04-04 13:43:57
-
路灯接地母线 按照设计要求,接地极是每5m为一组,图纸中路灯间隔20m,有100多个灯。
1:不需要通长敷设,间隔20米设置一组即可。
2:接地母线不需要和电缆一样都经过配电箱去往各个路灯 。
2021-04-04 13:44:43
-
1:接地母线肯定是通长敷设,和电缆回路没有关系
2:接地母线是去往各个路灯,但是从配电箱出来一根地线连接就可以
2021-04-04 14:05:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看