心之所愿 2021-04-06 18:51:49 | 北京市 土建 | 1185查看 1回答
合同文件规定箍筋根数四舍五入+1,加密区箍筋根数修改为四舍五入+1,非加密区箍筋根数怎么定?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
欢乐心中飞雪 铂金专家
答题: 129783 被赞: 41003
四舍五入减一
2021-04-06 19:23:29
拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2)?
钢筋算量时,若不给拉筋间距,则拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2),请问为什么“箍筋根数/2”?补充问题:
箍筋根数
我想知道这个箍筋根数怎么计算的?我感觉它都是按5d(5*14)间距计算的 而不是100的间距
暗柱箍筋根数
暗柱箍筋根数整体四舍五入+1,加密区改成四舍五入+1,非加密区是改成四舍五入还是四舍五入-1?
箍筋根数计算问题
请教大家一下:400*400柱高2米,基础高度为600,保护层厚度50,箍筋c10间距100,基础内箍筋2根,(柱高2000-基础高度600-基础上起步距离50-保护层厚度50)除以100向上加1=14根+基础内2根=16根,软件内算出来为17根,这个柱箍筋是不是多算了一根?编辑钢筋里面柱纵筋长度为1900-基础高度600=1300除以间距100向上加1=14加基础内2根也是16根
这个箍筋怎么算根数怎么算长度啊
独立基础中箍筋的算量,怎么计算箍筋根数还有纵筋根数重量