欲速9不达 2008-12-23 13:09:29 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 843查看 2回答
请教大家个问题,钢筋抽样中,非单边标注现浇板的负筋
请教大家个问题,钢筋抽样中,非单边标注现浇板的负筋,图纸上标注的负筋长度是从支座中心线开始标注的,我在定义负筋的属性时按照图纸标注的长度输入,并且在“计算设置”中也将“是否包含支座宽度”调整为“否”但是在汇总计算后,负筋的长度仍然包括支座的宽度,请问这是怎么回事啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你设置反了,“计算设置”中要将“是否包含支座宽度”调整为“是”。
2008-12-23 13:14:59
-
你在“计算设置”中将“是否包含支座宽度”调整为“否”,在汇总计算后,负筋的长度当然包括支座的宽度呀。
2008-12-23 13:19:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看