zxb731224 2008-12-23 15:54:22 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 332查看 4回答
砼标号设置、新建层后不起什么作用,换算后报表量还是合在一起
问题补充:如:KZ1柱在1、2、3层高度分别为6、4、3m,标号分别为c30,c25,c20;怎么处理报表中量就分清楚了(要有三个清单项和定额)。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳新建柱层,标高是根据你新建楼层的层高来的,只要在对应层的属性里改砼的标号,画好柱,复制到其他层,选择保留目标层信息,不要选择覆盖就可以了。
2008-12-26 13:17:14
-
砼的标号涉及钢筋的锚固长度,KZ柱的接头方式直接影响钢筋的数量,如果是套筒连接,电焊、量没有变化。如是绑扎就有变化
2008-12-23 16:37:40
-
1、砼标号设置在新建层后是能够起作用的,你是否在‘标号设置’进行了‘新增标号层’设置(见图示1),如果设置了在定义构件中的‘新建层’中它就会自动生成相应的砼标号的(见图示2); 2、“如:KZ1柱在1、2、3层高度分别为6、4、3m,标号分别为c30,c25,c20;怎么处理报表中量就分清楚了(要有三个清单项和定额)”:在定义该柱构件时在套作法里输入各自的清单项和定额即可(在‘新建层’中各自的套作法时按图示2中的第32项中套C20、第33项套C30、第34项套C25)。
2008-12-23 16:40:04
-
是的,我也认为它是不起作用的,虽然它在属性编辑框中能显示不同的标号,但在定义构件做法,即套定额子目时,仍然需要我们手动去调整砼标号,而且砼标高都得从头开始找,没有一个大概的范围。很不方便。
2008-12-25 09:46:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看