绵 2021-04-07 16:47:20 | 河南省 土建预算土建计量GTJ | 950查看 3回答
基础短柱箍筋根数计算错误
这个单体基础层是砖混,地面以上是钢结构。画图的时候发现柱箍筋根数错的离谱
柱下面是独立基础,基础以上部分柱长大概1.3m左右,箍筋间距100,GTJ计算出来20多根箍筋。请问这个错误是怎么产生的?
2021-04-07 16:51:22 补充
Ceil(2.3*56*14/Min(5*14,100))+max(Ceil((255-100)/500)+1,2)
这是软件中的计算式
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:上传根数量计算式看一下。
首次提交 2021-04-07 16:49:06 最近修改2021-04-07 16:49:06 (修改过2次)
-
看一下计算设置 软件默认MIN(5D,100))
2021-04-07 16:51:06
-
钢筋三维看一下,看看哪多出来了
2021-04-07 16:51:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看