我是个辣鸡、 2021-04-08 13:50:53 | 安徽省 安装 | 791查看 2回答
新型应急照明系统
如图一 这根通讯线 rvsp 2*2.5的线 从控制器接到集中照明电源箱 然后这个电源箱连接到灯具 这根通讯线还要连接到每个灯具吗? 还是只需要 一根WDZN-BYJ-2*2.5连接到灯具就可以了? 麻烦老师解答下 如果 通讯线和电源线都要 到灯具 是共管敷设到SC20管道里吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
控制器(消防控制室内)到集中电源(一般电井内安装壁挂和落地都可能看大小)的线是RVSP2*2.5 SC20或竖向走桥架
和从集中电源到灯具的BYJ2*2.5 SC20走管 并不冲突 这是2段线
首次提交 2021-04-08 14:11:29 最近修改2021-04-08 14:11:29 (修改过2次)
-
你的系统图好象不用
2021-04-08 13:54:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看