你说啥是敏感词 2021-04-09 09:53:53 | 山东省 安装 | 792查看 2回答
新手求指教,具体问题如下,谢谢大家啦
图1:照明、插座平面图
图2:接地
图3:接地平面图
问题:1、垃圾房配电箱和MEB箱的位置是一上一下吗,还是一左一右?
2、图3中1/3/4怎么算?
下面是我的想法,不知对不对,
3至基础接地的量:MEB到基础底筋,MEB距地高度+0.00到基础底筋
1强电设备接地的量:只有垃圾房配电箱是强电设备,所以是垃圾房配电箱-MEB的距离
4与进出建筑物金属管道连接的量:只有进垃圾房配电箱的电缆是穿金属管,这个量怎么算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、垃圾房配电箱和MEB箱的位置是一上一下,配电箱距地 1.3米,MEB距地0.3米
2、图3中1/3/4量理解的正确
首次提交 2021-04-09 10:19:39 最近修改2021-04-09 10:19:39 (修改过1次)
-
问题1:这个没什么好纠结的 按平面图的位置给的安装高度计算就行 别管他们打不打架 安装定位要求不是很严格,满足功能使用即可
问题2:MEB箱旁边是砖砌墙 那么必须有接地引线引到MEB箱 那么需要计算基础底到MEB箱的接地引线长度
MEB箱包含接地工作子目,所以引线与钢筋以及MEB箱的焊接不用计算
配电箱以及出线SC管与MEB箱等电位连接 按处计算
2021-04-09 10:32:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看