• 防雷接地问题,想请教一下

    1. 卫生间板筋等电位焊接,是否适用于定额“接地跨接及等电位导体连接 焊接”按处计算,如果不适用或者不需要计算,能否给出理由?

    2. LEB箱子用扁铁连接楼板钢筋网,有说按定额接地母线考虑,也有说按“接地跨接及等电位导体连接 ”按处计算,应该按哪种?“接地跨接及等电位导体连接 ”按处计算,这除了个定额除了适用于门窗等电位连接外还适用于哪种情况?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 卫生间板筋焊接成网格 这个如果图纸设计说明给了 或者画了大样图 就给1处,毕竟他是要连接LEB端子板的 基本很少看到这种说明 现在卫生间最主要还是插座PE线与LEB连接,其他的不容易发生漏电 

      因为金属管与LEB连接等电位原来没有相应定额,老定额都是套接地跨接 新定额有专门的子目 

    2. LEB箱如果安装在后砖砌墙 那么自然需要扁钢引线引上预留 那么这段引上扁钢自然要算给钱 按接地母线套

    3. 如果是安装在剪力墙上是可以不需要预留扁钢的 

    4. 新定额有专门的等电位箱 里面的工作内容就包含了接地(焊接工作)所以不管扁铁与LEB箱连接还是LEB箱与结构墙钢筋焊接 都不算这个   老定额是套1个接线箱+接地跨接*系数

    5. 纯手打 回答满意 望采纳


    2021-04-10 00:40:37 

  • 16定额解释,第十章说明、接地跨接及等电位导体连接定额,适用于建筑物内、外的防雷接地、保护接地、工作接地及金属导体间(如:金属门窗、栏杆、金属管道等)的等电位连接。

    工程量计算规则:十三、等电位装置及构架接地安装:

    1.接地跨接及等电位导体连接,不论是接地跨接或是导体间的等电位连接,区分不同的连接方式(焊接、压接、火泥熔接),以“处”为单位计算工程量,每一连接点为一处。

    2.等电位端子箱安装,按设计图纸数量,以“套”为单位计算工程量。

    3.构架接地,按设计图纸以“处”为单位计算工程量,户外配电装置构架均需接地,每副构架按一处计算。