张建颖 2021-04-13 08:55:34 | 浙江省 安装 | 975查看 2回答
预算包干转固关于配管量取规则的问题
工程计量总体说明:本招标文件无单独说明的,参照《建设工程工程量清单量计价规范》(GB50500-2013)计算,在电气配管分项说明:按图墙中心点到点水平直线量取,不扣除接线盒开关盒内所占的长度;(不允许按图示意画法计算)。现在审计一定要按照点到点水平直线量取,这样计取的量明显少于现场实际施工的量,是否有办法不按点对点量取管线,或者推翻这个原则;这个原则是否符合工程量清单量计价规范,是否有法律效益
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个原则是 符合工程量清单量计价规范的, 有法律效益 。
2021-04-13 09:00:57
-
暗配管点到点是没问题的,也利于施工、穿线。你所说的与现场实际不符合也都是在施工过程中因为施工技术和水平导致的,而这部分的损耗和富余量都在单价里进行了考虑了。计算规则是图示尺寸,但是现场暗配管一般都是最短距离,所以这么说明也没问题。既然要参与这个项目,就要按照甲方提供的计算说明要求
2021-04-13 09:13:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看