DW DZ自动空气断路器有什么区别,庭院灯用DW还是DZ的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
DW DZ自动空气断路器有什么区别,形式和材料都不同,庭院灯用DW还是DZ的,要看设计的
2021-04-15 08:42:33
-
DW DZ自动空气断路器有什么区别,庭院灯用DW还是DZ的、
庭院灯应该套DZ32A的
(1) DW型均为外露式结构,主要附件都能看见;DZ型则为封闭式结构,各部件都在 封闭的绝缘外壳中,结构紧凑,对人身及周围设备有较好的安全性。(2) 容量:DW型断路器的额定电流为200〜4000A,而DZ型断路器目前最大额定电 流为600A。
(3) 操动:DW型断路器容量在600A及以下的,除手动操作外,还配置有电磁铁合闸 操动机构;1000A及以上的,配有电动合闸操动机构。利用手动操作合闸时,断路器触头 的闭合速度与操作过程的速度有关。DZ型断路器除手动操作外,还配有电动操动机构,它 的触头闭合速度与操作过程的速度无关。
(4) 脱扣:DW型过载和短路脱扣器由电磁元件构成,瞬时动作,开关脱扣后即可再合 闸。DZ型过载脱扣器为热元件装置,短路脱扣器是电磁元件,热元件不能瞬时动作,而且 动作后一般要等一段时间,待热元件散热恢复原位后,才能再合闸。(5) 调整:DW型的过载脱扣可以在刻度范围内根据负荷情况适当调节整定值,而DZ 型出厂时整定好后,用户实际是不能自选调节的。
(6) 保护:DZ型动作掉闸时间可在0。02s左右,比DW型要快。与同容量级的DW型 比较,DZ型的极限分断电流能力要比DW型的大,而且结构为封闭式,保护性能较好。(7) 附件:DW型的附件如脱扣器、辅助触点随时可以装配,而DZ型的附件一般必须 在订货时提出,用户不便自选增装。
(8) 质量:DW型与同容量DZ型相比,前者要比后者重2倍以上。常用的DW型老产品为DW0系列、DW1系列、DW2系列等,新产品为DW10型 系列。常用的DZ型老产品为DZ1系列、DZ3系列、DZ4系列、DZ9系列,新产品为DZ10 系列。2021-04-15 14:17:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看