1111 2008-12-26 11:43:38 | 河北省 其他专业 | 738查看 9回答
剪力墙竖向筋距暗柱边多远,依据03G101-1的哪一页r
None
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳03G101-1对剪力墙竖向钢筋距暗柱边距离没有具体规定(可查看03G101-1第48、49页:剪力墙身竖向钢筋构造、约束边缘构件YAZ、YDZ、YYZ、YJZ构造),施工中一般取50mm或半个间距。
2008-12-26 11:55:18
-
一般取半个间距!
2008-12-26 20:40:51
-
应该是1/2间距
2008-12-27 08:33:20
-
剪力墙竖向筋距暗柱边50mm
2008-12-26 11:47:39
-
以前都是50 。以后要改为一个间距了。
2008-12-26 11:57:36
-
在计算设置中点剪力墙构造就可以了看到了
2008-12-26 11:59:17
-
剪力墙竖向筋距暗柱边S/2,根据04G101-3第32页。
2008-12-26 12:00:44
-
看你图纸上说参考那个图画集了
2008-12-26 13:20:58
-
剪力墙竖向筋距暗柱边一般为竖向钢筋间距的一半,根据04G101-3第32页。
2008-12-26 13:22:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看