• 消防喷淋问题

    已完工的喷淋湿式改预作用,

    消火栓改干式系统,


    请问大家,对于已完工的上面两个系统要拆除增加什么?比如,喷淋头要换掉,增加预作用报警阀组,对吗?增加报警阀组的话要增加几套报警阀组怎么确定呢?


    谢谢大家的解答!

    2021-04-15 15:25:32 补充


    那么消火栓改干式系统会,拆除什么增加什么?



    谢谢谢谢大家!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对于已完工的上面两个系统管路、喷淋头都不需要拆换,把湿式报警阀拆掉更换成预作用报警阀组以及配套的线路即可。

    2021-04-15 15:28:06 

  • 对于拆除和安装的项目要有详细的签证,按照签证套取相应的子目

    2021-04-15 15:28:26 