21608868 2008-12-26 22:49:18 | 四川省 其他专业 | 487查看 7回答
软件中剪力墙竖向钢筋?c
软件中剪力墙竖向钢筋在每一层是否应计算搭接,我发现它在第一层的搭接是35d,而在其它层搭接却是28*10,竖向钢筋为二级钢直径12的,请问是否正确?个人认为,在其它层也应为35d
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中剪力墙竖向钢筋在每一层是否应计算搭接,我发现它在第一层的搭接是35d,而在其它层搭接却是28*10,竖向钢筋为二级钢直径12的,请问是否正确? 答;请检查一下你输入的混凝土强度等级是否一致,搭接长度与混凝土强度等级有关。
2008-12-27 08:29:31
-
1、如果你是按四川省的定额计算规则计算工程量的话,就不应该计算其搭接长度的; 2、如果是作为施工单位的材料计划或成本核算是可以计算其搭接长度的,若软件默认的计算规则与实际不符,你可以在计算设置中去进行修改然后再进行汇总计算即可
2008-12-27 11:55:54
-
在每一层都应该搭接,在绘图界面的剪力墙构件属性编辑器中修改其搭接值为1.4Lae(接头率超过50%情况下)
2008-12-27 07:58:36
-
你可以在属性编辑器中修改其搭接值就可以了.
2008-12-27 08:25:08
-
钢筋的搭接长度取决以下因素:1 钢筋直径 2 砼标号 3 抗震等级 4 接头百分率。 剪力墙的竖向钢筋的搭接长度为:1.2Lae,Lae为钢筋的抗震锚固长度。
2008-12-27 08:29:08
-
软件中剪力墙竖向钢筋在每一层是否应计算搭接,我发现它在第一层的搭接是35d,而在其它层搭接却是28*10,竖向钢筋为二级钢直径12的,请问是否正确?个人认为,在其它层也应为35d 答:剪力墙竖向猾在每一层都应计算搭接长度,至于你所说的搭接长度首层是35D其余层就不是35D了,我建议你检查一下你的计算设置是否正确。
2008-12-27 08:31:22
-
1.应在每一层都应该搭接,在绘图界面的剪力墙构件属性编辑器中修改其搭接值 2.其搭接值应按03G101-1中34页的相关说明不做. 3.因为一般情况下,剪力墙的接头面积应按50%计,因此其搭接修正系数为1.4. 4.35D是锚固长度,不是搭接长度.
2008-12-27 08:39:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看