啥都不懂 2021-04-16 19:10:11 | 浙江省 安装招投标预算施工结算 | 998查看 3回答
算总包的工程量,其中消防和弱电的预埋管要计算图纸哪些量的问题?
那么问题来了
1、所谓总包范围内的弱电、消防预埋管应该是指主体施工时候预埋在砼里面的管线吧?二次结构在墙体(砖、加气块)里的管子算不算的?
2、在算量的时候,根据图纸算量,如果只是砼里的管,那么怎么判断哪些是砼墙里的管子,如果砼里和砖墙里都要算,那反正根据图纸画的全部算就好了对吧?
可能描述有点不清楚,师傅们,担待一下,烦请解答下我的疑惑
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
都要算。二次结构墙体内暗敷设的需要计算剔槽费用。
2021-04-16 19:46:42
-
1、看总包与专业分的工作界面;2、需要看下结构图,区分砼里和砖墙的工程量。
2021-04-16 21:18:16
-
暗配管、盒、箱、预留洞、穿带线,都要计算(含二次结构墙上面的);电线不能计算。
首次提交 2021-04-17 07:01:08 最近修改2021-04-17 07:01:08 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看