新手上路 2008-12-27 14:05:18 | 四川省 其他专业 | 1244查看 4回答
(1)整个剪力墙都是暗柱,还需要绘制剪力墙吗,若不
(1)整个剪力墙都是暗柱,还需要绘制剪力墙吗,若不绘制剪力墙,那水平筋就没有了,是否少算了钢筋? (2)如图,我只绘制了长的墙,画圈处的短墙就没画,用GJZ3代替了,这样画正确吗?没画的墙的水平筋少算了吗?问题补充:第(2)各问题:我只画了竖直方向的墙,没画水平方向的墙。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、整个剪力墙都是暗柱,就不需要绘制剪力墙,因为全部都是暗柱了就没有剪力墙了,当然也就没有水平筋了,而由暗柱的混凝土、纵筋和箍筋等组成其竖向承重构件,它远比剪力墙的承重能力及刚度好,所以它是不存在少算钢筋的; 2、如果剪力墙中有暗柱(象你的截图形式的),则应该既画暗柱又要画剪力墙,因为暗柱和端柱等属于剪力墙的加强构件,剪力墙的水平钢筋需进入暗柱且伸至柱边缘再弯锚入端柱及暗柱内,所以两者都要画才能准确计算钢筋工程量的; 3、如图中你只绘制了长的墙,画圈处的短墙就没画,用GJZ3代替了,这样画是不正确的,剪力墙的水平钢筋无法按规范和标准图集伸入GJZ3里面的,当然墙的水平筋就少算了。
2008-12-27 14:45:16
-
既然没有剪力墙,只有暗柱那当然不用画剪力墙了
2008-12-27 16:20:55
-
整个剪力墙都是暗柱,就不需要绘制剪力墙,暗柱的混凝土、纵筋和箍筋等组成其竖向承重构件计算才准确。
2008-12-27 17:02:31
-
最好都画上墙,计算才准确。
2008-12-27 14:12:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看