暮暮 2021-04-18 19:33:23 | 山东省 土建 | 1504查看 1回答
墙模板工程量。墙梁向交时,不扣除梁头所占墙模板面积,这句话怎么理解?
模板工程量墙高,是算到梁底吧?那不是就不可能出现所谓墙梁相交的情况吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
墙梁相交处,假设从平面上看,墙是垂直方向,而梁是水平方向的,这样梁是支承在剪力墙上的,交接位是指梁端与墙的交接位置【梁是截面面积】
2021-04-19 08:08:11
-
定额模板工程量:墙梁向交时,不扣除梁头所占墙模板面积;是表示,和剪力墙和梁平行向
交时,剪力墙模板高算至梁底,梁单算模板面积;而剪力墙与梁非平行向交时,剪力墙模板高算至梁顶(板底),梁宽出部分视为墙垛,其模板量被并入剪力墙理解的对吗?十分感谢
-
这句话怎么理解“墙、柱抗渗等级为四级,钢筋的锚固、连接、顶板梁按三级考虑(当工程上部有地面建筑时,地
这句话怎么理解“墙、柱抗渗等级为四级,钢筋的锚固、连接、顶板梁按三级考虑(当工程上部有地面建筑时,地下一层的抗震等级与上部结构相等,地下一层以下抗震等级可逐层降低一级)”。怎么理解
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看